本报价实例资料包<点击打开>
一、箱式变电站(以下简称“箱变”):

关于箱式变电站,推荐大家看看资料样本频道中的一篇文章《箱式变电站设计说明》,链接在这里<点击打开>
欧式箱变CAD图集推荐:欧式箱变CAD图集推荐:100~1600kVA欧式箱变一次系统图集(高低压一次系统图+箱变基础图,推荐方案共39套),<点击打开>
包含:1、终端型欧式箱变100~200kVA,不带高压计量,4套;
2、终端型欧式箱变250~1600kVA,高压侧为高压计量+FLRN36-12D/T125-31.5负荷开关,9套
3、终端型欧式箱变100~1600kVA,高压侧为一进一出:进线GN30+VS1、出线FLRN36-12D/T125-31.5,13套
4、环网型欧式箱变100~1600kVA,高压侧为一进二出:进线GN30+VS1、出线一FLN36、出线二FLRN36-12D/T125-31.5,13套
二、欧式箱变的报价内容
欧式箱式变电站的报价通常包括以下几个部分:
1、设备费用:高压柜、变压器、低压柜、箱体等核心设备的成本;
2、辅助设备费用:如监控系统、温控系统、照明系统、消防系统等;
3、安装调试费用:包括运输、安装、调试和验收费用;
4、售后服务费用:如质保期内的维护、培训等;
5、其他费用:如税费、保险费、运输保险费等。
三、影响欧式箱变报价的主要因素:
1、变压器容量:(如 100kVA、500kVA、800KVA、1000kVA 等)是影响报价的关键因素,容量越大,价格越高。
2、电压等级:高压侧电压等级(如 10kV、35kV)和低压侧电压等级(如 0.4kV)会影响设备选型和价格。
3、设备品牌:不同品牌的设备(如西门子、ABB、施耐德、国内品牌等)价格差异较大。
4、箱体材质:(如不锈钢、镀铝锌板、彩钢板等)和防护等级(如 IP23、IP54)会影响成本。
5、配置要求:是否配置智能监控系统、温控系统、消防系统等。
6、定制化需求:如特殊尺寸、特殊功能(如防爆、防腐)等会增加成本。
7、安装环境:安装地点的环境条件(如高原、沿海、高温、高湿等)可能影响设备选型和价格。
四、800kVA新能源充电桩箱变项目报价实例:
1、项目概述:
新建箱式变电站10kV,供电容量为:800kVA,本工程10kV中压系不接地系统。380/220V低压接地保护形式为TN-C-S制。其接地散流电阻(Re)不大于1ohm。箱式变电站内设有HXGN17-12型环网柜3台,油浸式变压器S11-M-800kVA 10/0.4kV 1台,GGD低压开关柜3台。本项目的箱变壳体排布为目字形。

2、项目报价:


五、案例总结:
通过箱式变电站报价案例的学习,要做到报价准确,报价组成合理,项目成交率高,一定要做到熟知箱变组成,既要做到满足项目技术规格需求,又能做到合理范围内优化方案降低成本,确保项目可以顺利实施并验收结算。现总结出以下几点,互相学习,与诸君共勉:


1、首先报价做到不漏项,箱变报价中容易遗漏的主要有高压电缆附件,低压母线桥,除湿装置或工业空调,技术文件或设计说明要求配置的智能监测装置、路灯控制器等系统柜配件,如高压柜要求为电动操作,注意配置操作电源主要应用为微型直流电源和UPS装置。
2、确保高低压柜报价柜型准确,高压柜常用柜型有:KYN28A-12,XGN66-12,HXGN-12,XGN15-12,SF6气体绝缘环网柜,环保气体绝缘环网柜,固体绝缘环网柜等;低压柜常用柜型有:GGD、MNS、GCS、固定分隔柜等。
3、变压器型号及能效等级配置准确,变压器主要确认油浸式、干式和非晶合金,能效等级主要分一级和二级。主要绕组的材质,目前市场上主流纯铜和铝或者铜包铝。
4、箱变壳体尺寸合适,箱变内高压室、变压器室、低压室排布合理,主要为“品”字形和“目”字形,结合项目现场情况设计尺寸,不至于箱变尺寸过大,节省成本。
5、确保箱变壳体材质、防护等级、结构等满足项目要求,尤其是遇到诸如:防辐射、防腐、防尘、隔热、保温等要求需特别注意,在满足项目要求的情况下选择合适的材料工艺生产加工箱变壳体。