光伏升压箱式变电站是光伏电站的核心电气设备之一,主要用于将光伏阵列产生的低压直流电(或逆变后的低压交流电)升压至中高压(如10kV、35kV等),以便并入电网或远距离传输。

一、本报价实例资料包<点击打开>
项目名称:光伏项目箱变报价实例-陕西步实金属结构工程有限公司3兆瓦分布式光伏发电项目
资料包包含:项目图纸(pdf):交流部分+光伏厂区部分+箱变基础、布实材料表(pdf+excel格式)以及excel报价项目文件实例。
【项目概述】
工程名称:陕西步实金属结构工程有限公司3兆瓦分布式光伏发电项目
建设地点:陕西省渭南市富平县
电池组件:620Wp,规格:2460113430mm
系统形式:10kV并网
【设计范围及规模】
①光伏组件平面布置、桥架、防雷系统;本项目依据现有屋面情况进行设计,若屋面情况有变化,依据实际情况调整。
②直流电气部分(至逆变器):组串走线、线缆敷设路径、线缆型号、线缆长度激
③交流电气部分(至T接并网处):交流电缆敷设路径、线缆型号、线缆长度等。
④本项目采用10kV接入,共设置1个并网点,共4838块620Wp光伏组件(合计:2999.62kWp)接入14台225kW逆变器,由逆变器通过交流电缆敷设至新建光伏升压变通过光伏升压变升压至10kV后接入光伏开关站,通过光伏开关站新建1回10kV线路,T接于110V长春变10kV148曹沟II线1号杆。
⑤本设计范围不含承载力分析,请在施工前核准房屋承载力。
【项目部分图纸展示】




【项目报价展示】



【类似光伏升压箱式变电站设计图纸】
YB-12/0.8-2500kVA系统图<点击打开>
YBW-35/0.4-1000kVA系统图<点击打开>
二、光伏升压箱式变电站的组成
通常包含以下主要设备:
1、光伏逆变器(可选)
部分方案采用“逆变升压一体化”设计,即箱变内置逆变器。
2、升压变压器
干式或油浸式,常见容量:500kVA5MVA,电压比如0.4kV/10kV、0.8kV/35kV等。
3、高压开关柜(环网柜)
含断路器、隔离开关、保护装置(如微机综保)。
4、低压配电单元(可选)
用于逆变器交流侧接入及保护。
5、无功补偿(SVG/SVC)(可选)
提高功率因数,满足电网要求。
6、监控系统
远程监测电压、电流、温度等数据,支持智能运维。
7、箱体外壳
防护等级IP54或更高,材质多为镀铝锌钢板或不锈钢,适应户外环境。
三、光伏升压箱式变电站的主要类型

四、影响光伏升压箱式变电站报价的主要因素
1、电压等级
常见:35kV、10kV(电压越高,成本越高)。
2、容量(变压器功率)
如:1MVA、2MVA、5MVA等(容量越大,价格越高)。
3、配置要求
是否含SVG无功补偿、环网柜、监控系统等。
4、品牌与材质
进口品牌(如ABB、西门子)比国产(正泰、特变电工)高30%-50%。
箱体材质(不锈钢、镀铝锌钢板等)。
5、定制化需求
防尘、防腐、高原型等特殊设计会增加成本。
五、光伏箱变报价注意事项
1、注意低压塑壳断路器及框架断路器电压等级选型,目前逆变器输出电压由800V、1000V、1140V等,目前大部分厂家均有光伏专用断路器,价格相对较高;
2、注意箱变是否配置箱变测控装置,大部分微机保护厂家均有此类产品;
3、注意箱变是否配置防孤岛保护装置;
4、注意变压器电压等级变比。