祝祝* 当然可以采用上进上出线 依照《消防水泵机械应急启动控制》24D303-4 第8285页:电缆采用槽盒上进上出的图示,应按照图集第85页要求。 第85页要求: 1.本图适用于电缆上进上出电源柜、控制柜的安装,其中做法一、二适用于有机绝缘耐火电缆在消防水泵房内安装;做法三适用于有机绝缘耐火电缆及矿物绝缘电缆在消防水泵房控制室内安装。 2.做法一中黄铜板与柜体间应采用密封胶密封,做法一、二应确保控制柜防护等级不低于IP55,密封接头处不应有积水。 知识扩展: 铜护套矿物绝缘电缆从侧面进出线,参见第86页: 成套控制柜电缆上进下出、上进后出、上进上出、上进侧出线,参见第87页: 转自公众号:电气设计圈