一.前言
冷板式液冷兼顾极高散热效率与硬件兼容性,对现有数据中心基础设施改动小,改造成本相对低,维护相对简单,是当前实现绿色节能与算力升级的首选技术方案,目前也是液冷系统中应用最广泛的。今天便来聊聊它,帮你快速搞懂它是如何工作的、怎么搭建,以及设计中要注意哪些关键点。
二.冷板式液冷的概念及工作原理
冷板式液冷是一种针对服务器高热元件的散热技术。
基本原理是在CPU/GPU等高发热部件表面安装内部带微通道的金属冷板,实现热量的高效传导。采用专用冷却液在泵的驱动下流经冷板微通道,快速将热量带离热源,进入室外散热单元。服务器内存、硬盘等低发热部件仍保留风扇散热,形成“气液双通道”的混合散热体系。

冷板式液冷系统原理图
整个过程中,冷却介质可以是去离子水、专用水溶液或氟化液等。这些液体在封闭管道中循环流动,不发生相变,始终保持液态。冷板式液冷服务器仍会安装在标准机柜中,外观和传统风冷服务器相似,其余发热不大的部件仍依靠风冷辅助散热,约承担10%30%的机柜热量。

工作原理:发热元件(如GPU)与冷板密切接触,热量传导至冷板内部流动的液体,液体被泵推动循环至热交换单元(CDU),在那里热量被传递到一次侧冷却水,并最终被带到室外散发掉。
三.冷板式液冷的系统架构与组成
1.系统架构
室外的冷源水和机柜里贴着芯片的冷却液,中间隔一道板换,不直接连通。国家标准GB/T 48023—2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》把这个系统分为两大部分:一次侧系统和二次侧系统:
一次侧系统:一次侧管路、一次侧冷却液、室外冷源设备(冷水机组、干冷器、冷却塔或地下水等)。
二次侧冷却系统:冷板组件、快速接头(UQD)、分集液器、二次侧管路、冷量分配单元(CDU)、二次侧冷却液。
CDU是这条分界线上的“换热站”。按T/CESA 1249.3—2023《服务器及存储设备用液冷装置技术规范 第3部分:冷量分配单元》,CDU由一次侧模块、二次侧模块、板换模块、定压补液模块、驱动模块和控制模块组成;按冷侧换热介质形态分液液式和风液式。

冷板式液冷核心部件及功能示意图
2.系统组成
一次侧系统主要组件包括:
冷却塔/干冷器:将冷却液热量通过蒸发或空气对流方式散热降温。
冷却水管道:通常为碳钢管,将冷却水从冷却塔输送至建筑内CDU。
水泵/压缩机:提供动力推动冷却水/冷媒在整个一次侧系统中循环。
二次侧是系统的核心,包括:
CDU(冷却液分配单元):可理解为液冷系统的“心脏”,负责一次侧与二次侧之间循环和热量交换。CDU二次侧用泵把冷却液推过板换,把热量交给一次侧的冷水,再推去机柜。板换一般选不锈钢钎焊板式,一次侧和二次侧各走一路,物理隔离。定压补液模块靠膨胀罐和补液罐维持二次侧压力,水受热膨胀有地方去、水少了能补回来。控制柜监控二次侧供回液温度、供回液压差、流量、液位,异常时告警甚至联锁停机。
液冷机柜:安装液冷服务器和部署液冷设施的机柜,通常配备快接插头、分配歧管和漏液检测装置。

分集水器(Manifold):机柜一侧立一根水平母管,对每一路服务器供液、回液,每个UQD分路接一个。作用是把CDU送过来的大流量均匀分给机柜里所有服务器,避免离供液口近的一路流量大、远的一路流量小。分集水器上一般自带压力表、排气阀和球阀,维护时可以单路关断,不影响整柜。

干式快接(UQD):服务器要上电维护、要换板,管路不能永远焊死在机柜上。UQD就是干这个的:公头插在服务器母管上,母头接在机柜分集水器上,插进去自动顶开单向阀通水,拔出来两边自动封闭,滴漏量控制在几滴以内。现场最常见的麻烦就是O圈老化,拔插几十次以后密封不严,慢慢渗水。

冷板:冷板直接贴在CPU、GPU这种高热流器件顶上,铜底接触芯片,里面铣出微通道让冷却液穿过去。拆过的人都见过,铜底做了切削纹路,盖在芯片上要涂导热硅脂,靠螺钉按固定力矩压下去。冷板做得好不好,看两个数:接触热阻和流阻,前者决定热量能不能顺利进水里,后者决定二次侧泵要花多大力气推水。

四.冷板式液冷设计要点
1.设计要点
想要冷板式液冷系统稳定高效,须在设计阶段把握几个关键点:
冷板工艺:推荐采用微通道设计增强散热,热阻应控制在≤0.03°C/W,流阻≤5kPa。材质方面建议优先选择铜而非铝——铝的导热性较差、焊接难度大,且易与不锈钢部件发生电化学腐蚀。
冷板连接管:若使用波纹管,推荐采用耐高温(可达200℃)、抗腐蚀的PTFE管;如选用金属硬管,需做表面电化学处理(如镀镍)防止液体腐蚀。

快接插头:须支持免工具维护,接口设计要考虑到服务器机柜内空间狭窄,最好能单手插拔,降低运维难度。
CDU单元:应选择具备冗余备份的关键部件(如泵、电源),推荐使用无泄漏的屏蔽泵。系统需配备防凝露控制,避免冷却液温度过低导致设备表面结露。

二次侧管路:为提升工程质量和减少现场施工误差,推荐采用预制化管道模块,接口使用标准卡盘或法兰。所有管道下方应敷设漏液检测绳,确保泄漏早发现、早处理。

2.机房配套要求:
承重:冷板式服务器比传统机柜更重,建议新建液冷机房楼面等效均布活荷载标准值不宜低于16kN/m²(T/CAICI 131—2025)。
结构核查与加固:调取原建筑结构图纸,依据设备重量、底面尺寸、排列方式及原有梁板布置、配筋情况,重新核算楼面等效均布活荷载。当承载力不足时,常用加固手段包括板底粘钢/碳纤维加固、增设钢牛腿或次梁、楼板加厚、将重型设备直接落于基础板等。加固成本可达数百元每平方米级别,且需停机施工。

梁下净高:冷板式液冷机房主机房梁下净高宜不低于4.0m;若同时布置密集桥架、母线槽与回风通道,建议达到4.2m。T/CAICI 131—2025《液冷系统工程技术规范》提出液冷系统机房净高不宜小于4.25m,主要考虑顶部桥架、风管与检修空间。
架空地板高度:既有风冷机房改造为冷板式液冷时,架空地板下需敷设二次侧供回水管、漏水检测线槽及强电母线,地板下净高不应小于500mm;新建高密度区推荐610mm,以保证管道无挤压、保温层不变形、漏水检测线畅通。
机柜顶部空间:机柜上方应预留至少0.5m用于布置网络线槽、强电线槽、光纤槽道及快接头检修空间。

五.总结
冷板式液冷并非神秘的技术,它只是用更高效的方式帮我们解决“发热难题”。
随着智算中心规模越来越大,液冷几乎已成为必选项。
看完这篇介绍,你是否对冷板式液冷有了更清晰的了解?你们的数据中心是否也已经准备拥抱液冷时代?
(转自公众号:IDC全生命周期价值管理)