首先,虚拟一个算力中心。
假如某公司拟在上海市某地拟新建一个算力中心,偏向于人工智能算力租赁。
要建设1000台8KW机柜的算力中心。
方案阶段,按照能效一级,PUE≤1.2,反推电源10kV变压器装机容量约10000kVA。
市政电源采用两路双重独立电源,两路10000kVA(2N),配置8台2500kV变压器,双边4台互为备用。同时按照A级数据中心,需要配置7台1600KW柴油发电机(10kV,N+1冗余)作为备用电源。
第一步,市政容量和备用电源容量配置,我们就选好了。
接下来,第二步,10kV柴发进线和电业110/10kV进线在同一段母线上投切再输出到工频变压器。

市政引来的A路10kV--10000kVA经过进线隔离柜、电业计量柜、与并机后输出的柴发回路在母线上投切,再输出至4台2500kVA变压器。

因为机柜数量密集布置,按照两个楼层布置机柜,后面2台变压器设置在二楼,因此2F的变压器进线主接线图多一个断路器柜。

上图为简易示意图。从变压器输出工频280V交流电经过在线式UPS后输出至算力中心列头柜,最终到达负载。
各阶段配电箱柜大致排列示意图:

本方案示意图在变压器出线阶段省略表示了不少负荷,仅表示了特级负荷IT负荷。包括但不限于建筑物的常规地方的动力、照明三级负荷;应急照明、消防风机、消防水泵、消防控制室等消防类一级负荷;电梯、柴发辅助电源(市电)、核心机房空调等非消防类二级负荷;主机房行间空调、室外机、柴发辅助电源(U电)等非消防特级负荷(需要由UPS输出)。

供电系统相关重要说明:
- 1.核心设计范围:10kV配电系统,10/0.4kV变配电系统,UPS不间断电源系统,机电阶段的防雷接地系统,建筑负荷低压配电系统,空调配电系统,照明系统,电气消防系统,极早期报警系统。
- 2.10kV市电引入由业主委托电力设计院设计。
- 3. 算力中心市电电源为双路独立的10kV电源,分别引自市政变电站不同段母线。10kV电源系统采用单母线分段,中间设联络;每两路互为备用,引自变电站不同变压器母线段;每路均能承担全部负荷。
- 4. IT服务器机柜、弱电控制等设备,采用高频在线式UPS设备按2N容错配置;UPS单边保障时间≥15min。接入传输直流机柜,采用高频2N-UPS双总线供电+机柜末端配置嵌入式48V开关电源的方式保障供电,保障时间≥15min。空调不间断制冷系统,采用一路市电+一路UPS电源的供电方式;UPS保障时间≥15min。
- 5.当每套10kV系统的A/B两路市电电源均失电后,柴油发电机组能快速自启动,向相应的母线供电。10kV高压柴油发电机组并机系统应能在1分钟内完成并机程序,并向负载供电。柴油发电机的相序必须与原供电系统的相序一致。柴油发电机电源与市电电源之间,设置机械、电气连锁,防止并列运行。柴油发电机电源保障数据中心的全部重要负荷、保障ECC相关负荷及消防负荷。
- 6.算力中心楼10kV主接线采用单母线分段运行的接线方式。正常情况下两路10kV电源同时工作,互为备用,母联断路器断开运行。母联开关设自投装置,自投装置可手动解除。两路进线和母联断路器之间设置电气连锁,任何时候最多只能有两台断路器处于合闸状态。
- 7.当某段母线三相电压小于整定值时,且另一段母线三相电压均正常时,柴油发电机不启动;经延时,失压母线的市电进线断路器跳开,并将断路器分闸状态信号反馈至备自投装置,备自投装置判断失压段进线断路器分闸,并判断失压段母线无电压无电流后,将母联断路器闭合,由另一段正常市电供电;备用自投装置(BZT)只动作一次,如备用电源投入故障时,应使其加速动作;手动断开主用电源或备用电源时,备用自投装置(BZT)不启动。
- 8.当两路10kV市电电源均失电后,由市电柴发切换控制系统将10kV配电系统两段母线的负载下电(即10kV系统输出断路器均分闸)同时高压柜需提供发电机启动干接点信号,10kV柴油发电机启动。10kV柴油发电机启动并输出稳定电压后,市电柴发切换控制系统需判断市电进线断路器分闸,配电系统的两个柴油发电机进线柜的断路器才合闸并将出线柜断路器相隔一定时间合闸(可设定)。市电断电恢复后,则延时(可设定)手动恢复供电。 上述所有延时时限均应在060s现场可调,时限以供电公司审图后给定时限为准。
- 9. 本工程照明配电箱、动力配电箱和控制箱均明装;箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm800mm高,底边距地1.2m;8001000mm高,底边距地1.0m;10001200mm高,底边距地0.8m;1200以上,为落地式安装,底部采用10#槽钢作基础。有架空地板的区域为相对架空地板的高度。常用电气设备的安装详见国标图集08D800-5《民用建筑电气设计与施工_常用电气设备安装与控制》。
- 10. 高压电缆选用WDZA-YJY-8.7/15kV型和WDZA-YJV22-8.7/15kV型交联铜芯电力电缆(铠装);低压出线电缆一般选用WDZA-YJY-1kV型阻燃铜芯电力电缆,供消防负荷的电力主干电缆选用YTTW-1kV型柔性矿物绝缘铜芯电力电缆;消防电力支线选用WDZAN-YJY-1kV型耐火铜芯电力电缆和WDZCN-BYJ-450/750型耐火铜芯电线。电缆敷设在封闭式金属线槽和桥架内,由线槽和桥架引至用电设备的电缆可穿钢管明敷或暗敷。监控系统的线缆由厂家成套提供。消防电源的主干线,消防水泵、消防控制室、防排烟设备及消防电梯的电源线路应采用耐火温度950℃,持续供电时间180min的耐火电缆YTTW-1kV。
(转自公众号:ELEC通鉴)