规则:
同电位同线号;直流奇数正、偶数负;百位区分不同间隔(1xx=1 号开关,2xx=2 号开关);A/B/C/N 代表相别
一、交流电流回路 CT(401599)
A411、B411、C411、N411:测量 CT
A421、B421、C421、N421:保护 CT(5P20、5P30)
A431、B431、C431、N431:计量 CT(0.2S)
CT 尾端 N411/N421/N431 要一点接地,CT 二次严禁开路

二、交流电压回路 PT(601799)
A630、B630、C630、N630:柜顶电压小母线(最常用)
A611、B611、C611、N611:本间隔 PT 引出
A601:电压切换、电压并列回路
三、直流控制回路(1xx、2xx、3xx…… 间隔号)
101:控制正电源 + KM
102:控制负电源 - KM
103:合闸回路(手合、遥合)
105:储能电机回路
133:保护跳闸回路(最重要)
137:跳闸线圈
135:跳闸位置监视(红灯)
107:合闸线圈
109:合闸位置监视(绿灯)
201、202、203、233…… 就是 2 号开关柜,以此类推

四、信号回路(7、8 开头,各地设计院略有差异)
701:事故音响信号
703:预告信号
801:遥信正电源
802:遥信负电源
803、804……:遥信开入(分位、合位、储能、告警)
五、柜顶小母线符号(原理图上常用)
+KM、-KM:控制电源
+HM、-HM:合闸电源(弹簧机构很多和 KM 共用)
+XM、-XM:信号电源
YMa、YMb、YMc、YMn:电压小母线(对应 630)
六、低压柜 GGD/MCC 说明
低压成套不强制这套数字标号,大多用【相对标号法】:线号直接标对面端子号;PLC 部分直接标 DI/DO、AI/AO。
速记口诀
4 电流、6 电压,1 开头控跳合,7、8 是信号;101 正、102 负、103 合闸、133 跳闸

- 不同设计院、老图纸习惯会变,一切以图纸首页标号说明为准
- 现在微机保护测控柜很多遥信、遥控出口也有用 8xx、9xx
- 零序电流:A401、N401 这类