前言
最近,台区侧储能热度持续攀升。随着顶层政策相继落地,项目盈利空间被打开,市场应用也日益增多。然而,不少刚入行的小伙伴对“台区”是什么、为何要配置储能仍缺乏清晰认知。为此,本文将通过图文结合的方式,系统介绍台区的基本概念及其配置储能的核心作用,希望大家读后有所获益。
一、台区是什么?

台区变压器(仅供参考)
“台区”这个词听起来可能有些陌生,但看到上图中的台区变压器,相信很多朋友会恍然大悟:原来这就是路边常见的变压器啊!没错,它就是电网最末端的配电单元,承担着中压变低压的关键角色。变压器下端连接着千家万户,为我们提供稳定可靠的电源。
二、当前台区面临哪些问题?

台区配电示意图(仅供参考)
①是光伏倒送引发电压越限。
户用光伏大规模接入后,午间发电远超本地消纳能力,多余电量逆流回电网,沿线阻抗产生额外压升,导致台区末端电压频繁突破235.4V上限,严重时超过250V。这不仅损坏家电,还迫使光伏逆变器过压脱网,造成“弃光”现象。
②是供电半径过长导致末端低电压。
农村台区变压器至远端用户线路常超500米,高峰负荷时末端电压跌落至190V以下,空调无法启动、设备频繁停机,影响正常用电。
③是充电桩无序接入冲击配变。
居民自拉充电桩现象普遍,多台7kW桩夜间同时启动,使变压器瞬间承受数倍于额定容量的负荷,引发重过载、三相不平衡及电压骤降。传统增容改造受限于用地、停电协调等难题,推进困难。
④是传统改造代价高、周期长。
“换线增容”需6-12个月,涉及大规模停电,且城市台区用地紧张、通道受限,越来越难以实施。
三、台区配储作用

台区配储示意图(仅供参考)
针对上述四个问题点,台区侧配置储能可以有效缓解上述问题点,具体如下:
①针对第一个问题点“光伏倒送引发电压越限”,可以通过在光伏侧近端配置储能,在光伏高发时段,给储能进行充电,减少光伏倒送的同时,在夜间负荷高峰时段使用储能进行放电,也可以带来一定的经济效益。如下图所示,过电压时,储能将电压恢复到正常值,保证电网稳定。

②针对第二个问题点“供电半径过长导致末端低电压”,可以通过在远端居民负荷侧配置储能,在用电高峰期,使用储能进行放电,保证用户电压稳定,在用电低谷时段,为储能进行充电。如上图所示,低电压时,储能将电压恢复到正常值,保证电网稳定。
③针对第三个问题点“充电桩无序接入冲击配变”,台区配置储能后,当多台充电桩同时启动造成瞬时冲击时,储能系统可快速放电,提供功率支撑,避免变压器过载;夜间负荷低谷时再自动充电。从而有效平抑充电桩的无序冲击,保障台区稳定运行。
④针对第四个问题点“传统改造代价高、周期长”,台区储能部署灵活,无需停电施工,周期仅数周,成本远低于“换线增容”。可快速响应过载、电压越限等问题,避免漫长审批与改造困境,是传统方案的高效替代路径。
结语
自从“1710号文”发布、“十五五”规划敲定,台区侧储能越来越受重视。政策给了名分,规划砸下重金,台区储能成了解决光伏消纳、电压越限等配网难题的关键手段,千亿级市场大门已经打开。
转自公众号:能源新磁场