电气装备行业(含成套、元器件、变压器、电机等)的电压等级划分,底层依据是 GB/T 156-2017《标准电压》,但"高/中/低"在不同子行业(电力系统 vs 成套制造 vs IEC 体系)口径略有差异。
一、法定分界线:AC 1kV
无论哪个子行业,交流 1000V(1kV)是低压与高压的法定分界,来源于 GB/T 156 和 IEC 60038:
≤ 1kV(AC) → 低压(Low Voltage, LV)
1kV(AC) → 进入"高压电器"大类(High Voltage, HV),再往内细分中压 / 高压 / 超高压 / 特高压
直流另算:GB/T 156 里 DC 分界线是 1.5kV(1500V),低压 DC 常见 110V/220V/440V/750V/1500V。
二、电气装备行业的通用四段切法
成套厂、开关柜、变压器、电抗器这些"电气装备"子行业,最常用的切法是:

• 注意:GB/T 156 本身只列"标准电压值",不直接写"中压/高压"这几个词。"中压"是国内行业(尤其成套、工矿配电)对 135kV 这段的习惯叫法,对应 IEC 的"Medium Voltage (MV), 1kV52kV"。
三、三个容易混的口径对比
同样说"高压",不同场合起点不一样:

四、成套装备场景下的速判:
回到开关柜、箱变这类成套产品,工程上最实用的切法:
低压成套:额定电压 0.4kV(380/220V),元件是塑壳/框架断路器 → ≤1kV
中压成套:10kV / 35kV(标称 12kV / 40.5kV 柜),元件是真空/SF₆ 断路器 → 3.640.5kV
高压成套:110kV / 220kV GIS → ≥72.5kV
判断最直接的办法:看柜体标准号——
GB/T 7251 → 低压成套
GB/T 3906(3.640.5kV)→ 中压成套(归在"高压开关设备"大类下)
GB/T 7674 / GB/Z 24836 → 72.5kV 及以上 GIS
• 一个常见坑:10kV 柜在产品归类上属于"高压开关设备"(因为 >1kV),但在电压等级口语里叫"中压"。看资料时遇到两种说法都别懵,是一个东西的两个层级视角。