高海拔地区低压柜报价主要注意点有以下几点:
1、铜排选型需放大一到两个规格,主要原因为高海拔地区空气稀薄,散热差,铜排载流量影响较大;
2、塑壳、框架断路器选型需查看厂家样本,分段能力需参考500V或690V时的参数,高海拔环境对此影响最大,如有条件最好与设计院确认,部分品牌也有高海拔专用塑壳、框架断路器供选型;
3、设计生产时注意爬电距离和电气间隙,至少提高30%~50%;
4、建议仪表选用指针表或数显表,尽可能不选液晶显示仪表;
5、注意查看设计院图纸框架、塑壳断路器额定电流配置,高海拔需考虑元件降容,如设计院已考虑就按设计院配置选型;
6、塑壳断路器加配隔弧板,框架断路器加装相间隔板。
其他参考690V低压柜设计规范。