设计说明:
1、本柜双电源互投自复,喷淋泵,室内消火栓泵一用一备星三角启动二次控制原理详见图集16D303-3第3740页;
室内消火栓稳压泵一用一备全压启动二次控制原理详见图集16D303-3第2124页;
潜污泵一用一备、自动轮换及溢流水位双泵运行二次控制原理详见图集16D303-3第252254页。
当主用泵故障(含过负荷)时,备用泵应能目动投入,过负荷信号应能目动报警。
2、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵止常运转的自动启动时间不应大于2min。
3、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。(由厂家配套安装)
4、设于消防控制室的消防控制柜或消防控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮,应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态,应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号以及正常水位。
5、本动力柜采用GCS改型固定式柜体,要求靠墙落地安装,柜前操作检修,柜体均采用上进上出线方式,本控制柜的防护等级不应低于IP55。
6、敷设消防用电回路的封团式槽式电缆桥架和明敷钢管均应外刷防火涂料(其余同)。
7、消防水泵的控制柜要求具备手动巡检和巡检提示功能,其巡检提示周期应能按需设定,但最长周期不应超过360h。定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。邀检的操作方法应简便,应在<操作指导书>中规定。巡检时消防水泵应逐台后动运行,每台泵在额定工况下运行时间不应少于2min。巡检中出现故障应有声光报警。
8、要求在上一级配电的低压配电柜处设置计量仪表。