功能与作用:
在开关状态显示器的基础上,增加了:开关柜远方/就地控制转换、开关柜分合闸操作、人体感应带电提示、人体感应自动照明、语音防误提示、柜内温湿度显示、开关柜电流电压功率等参数显示、触点测温这些功能中的几项或全部
型号写法:
目前国内开关智能操控装置厂家同样众多,,型号具体应以厂家的最新资料为准。但在“型号及规格”栏上需要注明使用电源,根据原理图确定是DC220V、DC110V还是AC220V。对于具备触点测温功能的装置,还需要根据工程所需注明测温点的数量,常用的测温点为断路器上下静触头和电缆搭接头,一般为3点、6点、9点。如果本工程各个方案不同,需要在每个柜体方案对应“规格栏内注明测温点数量
注意事项:
①不同型号的智能操控装置功能有所区别,开孔尺寸也可能有区别。②部分厂家装置的电源随可为DC220V但其带电显示闭锁回路,仅能用于交流回路,在设计二次原理时应关注
③开关智能操控装置并不是公司的标配产品,且不同厂家价格差异较大,因此在选择时需要关注合同成本。
技术确认:
在采购行为发生后,一般装置厂家会要求我方设计人员对本工程使用装置的模拟图等技术条件进行确认,确认时需要关注以下几点:
①模拟图确认时对于开关柜自身就无法提供状态的点,必需要求厂家不能做成状态显示。比如10kV的PT车+避雷器车的双车方案,PT车可以引出其试验位置和工作位置的状态,但是常柜的避雷器车却没有状态引出,因此,该方案的模拟图上,PT车部分可以做成状态显示点,但避雷器车部分,只可以手车符号模拟表示,不能设LED显示灯,否则因该灯始终无法显示(避雷器车却没有状态引出)而成为缺陷。
②模拟图线条的颜色:6-深蓝色;10kV-绛红色;35kV-浅黄色;
20kV-浅绿色;
35kV--7m;③温控器线长:6、10kV-5m;20kV-6m;
④根据实际工程需求确定是否需要 RS485、人体感应、触点测温等选配功能,但需要关注工程成本。
⑤关注智能测控装置所自带的各种转换开关、按钮是否满足实际需要,其接点逻辑关系,是否正确。
⑥开关状态显示、开关智能操控不可能同时存在同一面开关柜上。但是可以根据需要同带电显示共存,但需要注意与相互间的配合(详见一次带电显示部分)。