功能与作用:
顾名思义,就是将开关柜有关的运行状态:手车工作试验位置、断路器分合闸状态、接地开关分合状态、断路器储能状态这四种状态显示功能与一次方案拟图相结合的装置。使用者通过观察该装置面板的方案模拟图,就可知晓所配开关柜的一次方案以及当前的运行状态。另外,开关状态显示器还会集成带电显示及闭锁、温湿度控制功能。
型号写法:
目前国内开关状态装置厂家众多,型号也是五花八门,具体应以厂家的最新资料为准。但在“型号及规格”栏上需要注明使用电源,根据原理图确定是DC220V、DC110V 还是AC220V。
注意事项:
①部分厂家的同一系列的装置,可能又分了不同的具体型号,每种型号对应的功能各不相同,比如有的型号没有带电显示功能,有的型号没有温湿度控制功能,有的型号仅针对固定柜而非手车柜而言。因此在选型时务必根据资料选择清楚,常规情况应选择:状态显示+带电显示及闭锁+温湿度控制功能的装置。不同型号的装置除功能有所区别,开孔尺寸也可能有区别
②)部分厂家装置的电源虽可为直流,但其带电显示闭锁回路,仅能用于交流回路,在设计二次原理时应关注。
③开关状态显示并不是公司的标配产品,且不同厂家价格差异较大,因此在选择时需要关注合同成本。
技术确认:
在采购行为发生后,,一般装置厂家会要求我方设计人员对本工程使用装置的模拟图等技术条件进行确认,确认时需要关注以下几点:
①模拟图确认时对于开关柜自身就无法提供状态的点,必需要求厂家不能做成状态显示。比如10kV的PT车+避雷器车的双车方案,PT车可以引出其试验位置和工作位置的状态,但是常柜的避雷器车却没有状态引出,因此,该方案的模拟图上,PT车部分可以做成状态显示点,但避雷器车部分,只可以手车符号模拟表示,不能设LED显示灯,否则因该灯始终无法显示(避雷器车却没有状态引出)而成为缺陷
②模拟图线条的颜色:6-深蓝色;10kV-绛红色;35kV-浅黄色;
20kV一浅绿色;
③温控器线长:10kV-6m;20kV-7m;35kV-9m;
④根据实际工程需求确定是否需要RS485等选配功能,但需要关注工程成