试验位置:当将断路器手车推进开关柜内时,通过拉动把手,使底盘车上弯板与开关柜的导轨装配联锁,使断路器手车停在试验位置:在此位置时,能插拔二次插头,并且能分合闸操作断路器手车及接地开关;
断开位置:将摇把插入到底盘车操作摇把孔内,转动摇把,带动底盘车上丝杠,此过程中通过断路器手上的活门导轨与开关柜活门装配中的活门滚轮联锁,并可开启活门,向工作位置移动,此过程中不会产生从母排到手车触头的电弧闪络。
工作位置:KYN28 柜底盘车丝杠行程为 200mm,当断路器手车摇到工作位置后,此时活门开启,手车与柜体接通,通过断路器右挡板与航空插头联锁,通过曲杆下移,压住二次插头,二次插头被锁定在插座内不能拔出,断路器可进行分合闸操作,接地开关不能分合操作。
在手车移动过程中,KYN28 柜金属活门可自动开启、关闭,当手车从试验位置移至工作位置时,活门会自动开启,当手车从工作位置移至试验位置时,活门自动遮盖静触头,从而保障了操作和维修人员的安全。并且通过启动活门滚轮,
上、下活门均可独立开启,手车移开后,上下活门还可用挂锁各自锁定活门。