KYN28-12 开关柜常规情况下要求为:
1、关门操作情况下,防护等级为 IP4X
2、开门操作情况下,防护等级为 IP2X。
3、KYN28-12开关柜一般无防水要求,常规情况按如下方法来实现:所有带视察窗的门均装有防爆玻璃,门四周和框架接触处均装有密封条,当开关柜所有门关闭时,通过门四周折边处与主体框架接触,门里面通过门内嵌的密封条与主体框架的前后侧板接触,同时断路器室门上的摇把孔在关门时与底盘车紧密接触。通过这样的双重设置,保证开关柜柜前与柜后的防护等级为 IP4X。
4、相邻开关柜的主母排通过穿墙套管连接,当开关柜内部发生故障时可防止事故串到邻柜,每个排列的端柜均设置有端封板,从而保证开关柜两侧的防护等级达 IP4X。
5、开关柜柜顶泄压板均为平实板或满冲网孔板;
当断路器手门打开时,通过断路器手车上装的断路器左挡板、断路器右挡板及断路器上挡板与开关柜两侧的左上盖板、右上盖板及手车室上顶板的紧密配合,保证开门操作时防护等级达 IP2X。