1、与之相连的元件设置了不接线端。
软件规则:和不接线端连接的不上明细,不上端子,不接线。
检查方法如下:
修改方法:
方法一:
(1)、在符号库中修改对应符号的不接线端定义(如图3),
(2)、然后替换原理图中绘制的含有不接线端的接插件。
(3)、重新生成明细表、端子表、接线图
方法二:
(1)、在符号库中新建一个接插件的符号,不定义不接线端,然后替换原理图中绘制的含有不接线端的接插件。
(2)、重新生成明细表、端子表、接线图
2、元件设置成了内部元件。
检查方法:在元件类型定义中选择内部元件,会看到内部元件被黄色框选中,更改该元件类型即可,
3、所选安装位置与需要出明细表安装位置不一致。
解决办法:
方法1、选择对应位置出明细,
方法2:可用批编辑批量编辑安装位置。