1、分支排与电流互感器的配合:因为35kV电流互感器铜排搭接处旁边有裙边,需要考虑搭接的铜排宽度和裙边宽度是否有冲突,铜排宽度应该小于裙边宽度;
2、电流互感器问题:因为35kV电流互感器是安装在底板上的,所以需要考虑二次接线端方向,为便于接线,二次接线端应该朝向柜后,如果用户有要求CT的保护级靠近断路器侧时,那么订购CT时就应该备注二次接线端放在P2侧。
3、接地开关问题:如果接地开关选择吊装,采购时需要备注吊装,带双向伞齿轮。
4、静触头问题:熔断器兼避雷器手车行程为510,与断路器行程不一样,(断路器行程600),配置静触头时应该注意长度。
5、熔断器兼避雷器手车问题:35kV熔断器兼避雷器手车中避雷器一定要用线缆连接,采购避雷器时最好采购带线缆的避雷器。
6、接地手车相关问题:
(1)有接地手车的柜子需要配置行程开关;仅当接地手车推入时该行程开关才动作;
(2)做接地手车时要注意原有的哪些航插上是空的。不能与原有的重复;
(3)接地手车应该带闭锁;
7、1400宽61柜注意事项:
(1)断路器相距为300mm,国标电气距离为300,故触头盒A、C相需要割口,便于在触头盒内的铜排向两侧弯折;
(2)接地开关相距为360mm,
(3)1400宽柜内分支铜排不得宽于60,否则安全距离不够,距离不够时需要加绝缘板,
8、1680宽61柜注意事项:
(1)断路器相距为440mm,故触头盒A、C相不需要割口;
(2)接地开关相距为440mm,
(3)1680宽柜内分支铜排都可用,
9、绝缘板问题:35kV系统中导电体距离绝缘板的净距不得小于60mm