1、穿墙套管:通常情况下每台柜子配3只,如果柜顶铜排进出线时再加3只,最左侧开关柜不配穿墙套管。穿墙套管数量=(整排开关柜数量-1)×3+柜顶铜排进出线柜数量×3
2、触头盒数量:出线柜、进线柜、母联柜、隔离柜每台配6只;PT柜根据方案选择配置,如果是PT手车则配3只,否则配置6只;计量柜根据方案选择配置,如果是PT手车则配3只,如果为计量手车否则配置6只;如果互感器均固定安装则不配置触头盒。
3、KYN61-40.5开关柜配置:
(1)触头盒和弯板:
对于1400宽开关柜:左侧开口的触头盒、右侧开口的触头盒、常规的触头盒各2只;左侧和右侧弯板各配置2只;
对于1680宽开关柜:常规的触头盒6只;左侧和右侧弯板各配置2只,相间弯板上下各4只,共8只;
对于1600宽开关柜:常规的触头盒6只;左侧和右侧弯板各配置2只,相间弯板上下各2只,共4只;
4、静触头数量:静触头数量与触头盒数量一致,但是长短和直径需要根据断路器来确定。