1、触头盒选择:触头盒规格不大于150*150,否则安装不下。以江山森源产品为例应该选择型号为CHA01-12的触头盒;
2、电流互感器选择:断流互感器宽度不大于150mm,以大连一互为例,可选择型号为LZZBJ9-12,结构代号为150b2和150b4的电流互感器;
3、相间和相对地均需要安装绝缘板;
4、电压互感器选择:由于柜内需要安装绝缘板,空间狭小,不便于安装,PT柜电压互感器应该便于二次接线;
对于进线带电压互感器的可选择型号为JSZVR2-10C的电压互感器。数量选1只即可。
5、真空断路器、其他手车、接地开关应该选择相距为150mm。