本人废物一个 问下各位大佬,第一个是进线隔离,第二个是计量,第三个是进线,为什么第三个进线里面的断路器可以联锁锁住第一个隔离,原理是什么?以及这么锁的原因是什么?我知道好像跟五防有关,但具体怎么有关不知道,恳请各位大佬可以详细说明下吗,我不是科班出身,电气连锁我不是很懂
成套设计 不能带负荷合分隔离开关。 对于隔离柜:进线柜中真空断路器分闸时或断路器手车在试验位置时隔离手车才可以摇进摇出。实际应用中是把进线柜试验位置节点串接入隔离手车闭锁回路中,隔离手车闭锁电磁铁失电闭锁。 对于进线柜:在隔离手车处于工作位时才可以合闸 与隔离柜和母联柜的联锁一个意思。
成套设计 本人废物一个 手车闭锁电磁铁,闭锁电磁铁不得电时卡住了手车摇进摇出,进线柜断路器手车试验位置节点串接入隔离手车闭锁回路中,进线断路器手车在试验位置,隔离手车闭锁回路是通的,电磁铁是有电的,这时候车是可以动的,
本人废物一个 成套设计 谢谢哥,哥,我想再问一个有点基础的问题,为什么大部分的二次图里面电流互感器均是星型接法,不用星型接法可不可以,还是有那个规定必须这样的;除了星型接法还有没有别的接法,在一次图中是用什么符号形式表现出来啊。还有就是零序电流互感器的进出线端号在二次图里面接线怎么判断,是数值小的靠近进线侧、数值大的接地吗?这些疑问困扰我好久了,我是学通信的,转行来搞电气的,这些我都没学过 。实在不好意思,再打扰哥了
成套设计 本人废物一个 互感器一二次接线要一致,也就是说一次电流流向P1——P2时,二次侧就是S1——S2,一次反二次也要反过来。配电领域中基本都是星形接法,电流互感器有三角形接法,电流互感器接法在一次系统图不体现,电压互感器会体现出来。
本人废物一个 成套设计 哥,我明白一二次要一致,我的意思是零序电流互感器在正常的28柜系统里,它一次的P1是电流的流入端还是流出端,对于下进下出和上进上出这两种情况。哥,我看很多地图都是P1是电流的流入端口,无论是上进还是下进,但我不知道这么这样对不对,一问那些老师傅结果每一个人能说明白,感觉它们也不知道 :