PT 并列的条件:
对于固定柜:分段开关在合位,分段开关柜隔离和分段隔离柜隔离在合位,并且 I(II)段 PT 隔离任意一个在合位即可并列。
对于手车柜:分段开关在合位,分段开关断路器车在工作位置,分段隔离车在工作位置,I(II)段 PT车任意一个在工作位置即可并列。
PT 并列注意事项:对于固定柜,当PT并列保护装置不满足防倒送条件时,设计时要自行加入防倒送回路,并且接触器电源与系统电源一致。
对于 KYN28 柜的 PT柜,如果是PT车,不考虑防反送,如果是熔断器车+固定安装 PT,需要考虑。
对于 KYN61 柜的 PT柜,ZKYN-40.5PT 固定安装的,均需要考虑防反送电。