常用的备自投分为两种:进线备自投和分段备自投。
(1)进线备自投方式:检测I(II)段进线电流,I(II)段母线电压,同时采集I段进线、II 段进线和分段的断路器位置以及I(II)段进线侧电压。若I(II)段无流,I(II)段无压,II(I)有压,则跳开I(II)段进线断路器,合上II(I)段进线断路器。
(2)分段备自投方式:检测I(II)段进线电流,I(II)段母线电压,同时采集I段进线、II段进线和分段的断路器位置以及I(II)段进线侧电压。若I(II)段无流,I(II)段无压,II(I)有压,则跳开I(II)段断路器,合上母联断路器。
同时,开入量中应考虑闭锁备自投的条件,例如手动跳闸或后备保护动作,可在端子排上预留此位置。